От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников, мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка, на что он ответил что это не даст эфекта поскольку ток от 2х фаз взаимно компенсирует друг друга и поэтому в точке обеденения нулевых проводников и далее к ТП сила тока минимальная или вобще отсутствует. Насколько я думал для такого случая необходимо 3 фазы, поэтому вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ?
Dimka1
Ток в нулевом проводе будет равным нулю, если работают все 3 фазы с одинаковой нагрузкой в каждой фазе
Shturman1
электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения нулевого провода ни к чему не приведет. Ток в нулевом проводе равен геометрической сумме (а не алгебраической) токов в фазах.
ВВ
Цитата(GeForce @ 11.4.2014, 20:53) *
...мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка,
Странно читать подобное. Это же школа, не то 7-й, не то 8-й класс. Разумеется, электрик прав (как и г-н Shturman1).
Dimka1
Цитата(Shturman1 @ 11.4.2014, 23:44) *
электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения нулевого провода ни к чему не приведет. Ток в нулевом проводе равен геометрической сумме (а не алгебраической) токов в фазах.


Ну и что?
Фазы то 2 работают, а не 3. Если Вы их геометрически сложите, то будет не ноль.
Соответственно ток в нулевом проводе будет расти, и напряжение на сопротивлении нулевого провода будет тоже расти. Логично, что сечение нужно увеличивать. Увеличивать сечение проводов есть смысл, если сопротивление нагрузки уже соизмеримо с сопротивлением линии.
FRAER
Если в даух фазах одинаковый ток, то в нуле будет такой жеток по модулю
Но увеличивать сечение нуля - неоправданные расходы, лучше уж увеличить сечение фазы, ибо она вносит большую долю в потерю напряжения
Ixtim
Цитата(ВВ @ 11.4.2014, 23:57) *
Странно читать подобное. Это же школа, не то 7-й, не то 8-й класс.

В школе не изучают трехфазную систему электроснабжения. Переменный ток, совсем поверхностно, в 10-м или в 11-м классе... icon_wink.gif
GeForce
Увеличивать сечение нуля мною было предложено еще потому что на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности, которые насколько мне известно потребляют синусоидальный ток из фазы а на выходе в ноль выдают несинусоидальный ток, в результате чего в худшем случае в нуле может протекать арифметическая сумма нулевых токов двух фаз, кроме того линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5
с2н5он
Чем гадать - не проще померять?
haramamburu
GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и нефиг далее филосовствовать..
savelij®
сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не будет превышать тока одной из фаз


Dimka1
Цитата(savelij® @ 12.4.2014, 12:37) *
сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не будет превышать тока одной из фаз


Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках.
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 10:55) *
Чем гадать - не проще померять?

нет, не так. чем гадать - не проще почитать учебник электротехники??? хоть бы в объеме ПТУ... icon_wink.gif
uvk2
Цитата
есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности, которые насколько мне известно потребляют синусоидальный ток из фазы а на выходе в ноль выдают несинусоидальный ток, в результате чего в худшем случае в нуле может протекать арифметическая сумма нулевых токов двух фаз
Не совсем синус потребляют, точнее это сильно искаженный синус. Из-за чего появляются в сети гармонические составляющие тока основной частоты. И вот токи высших гармоник как раз складываются в нуле синфазно. И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. Даже ГОСТ какой-то регламентирует увеличение сечения нулевого провода в сетях с гармониками.
FRAER
Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 12:29) *
Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках.

Пример, пожалуйста с цифрами и треугольничком
Dimka1
Цитата(FRAER @ 12.4.2014, 15:31) *
Пример, пожалуйста с цифрами и треугольничком


Ну сам посчитай.
Возьми сопротивление провода в фазе и нуле по 2 Ома. В фазу A включи емкостное сопротивление 15 Ом, а в фазу В индуктивное 15 Ом и посчитай токи в фазах и нуле.
FRAER
хм, да, действительно, убедился
но на практике, конечно, такого вряд ли можно встретить, обычно нагрузка активно-индуктивная, поэтому модуль тока в нуле в пределах от нуля до максимального тока по фазам может быть
с2н5он
Цитата(Ixtim @ 12.4.2014, 14:44) *
не проще почитать учебник электротехники???

Теория суха, а в жизни всяко происходит
Не исключено что

Цитата(uvk2 @ 12.4.2014, 15:06) *
И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей.

FRAER
Цитата(uvk2 @ 12.4.2014, 14:06) *
Не совсем синус потребляют, точнее это сильно искаженный синус. Из-за чего появляются в сети гармонические составляющие тока основной частоты. И вот токи высших гармоник как раз складываются в нуле синфазно. И ток нуля может превышать фазные токи аж в 1.7 раза. Правда это для трехфазных сетей. Даже ГОСТ какой-то регламентирует увеличение сечения нулевого провода в сетях с гармониками.

ну это здесь не актуально, не думаю, что в сельской местности доля нагрузки ЭВТ и ЛЛ с ЭПРА будет высока
uvk2
А автор говорит что
Цитата
на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности


И это не только ЭВМ и ЭПРА, но и всевозможные тиристорные преобразователи, регуляторы, сварки... Может у них в деревне предприятия какие нибудь фунциклируют.
FRAER
Ну да, с одной фазой на улицу
savelij®
Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) *
Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках.

Может не стоит впадать в теоретические крайности? icon_wink.gif
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 15:06) *
Теория суха, а в жизни всяко происходит

От тут соглашусь... Когда люди имеют понятие о теории, они не создают тем, подобных этой...
И не рождают постов типа такого: - "Мы университетов не кончали, но как раскладчик проводов с сорокалетним стажем, я вам расскажу..."
Rezo
Цитата(savelij®)
Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) *
Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках.


Может не стоит впадать в теоретические крайности?
А в данном случае без этого не обойтись и не разобраться (не обосноватиь).
Только заниматься этим вряд ли кто-то захочет по серъёзному.
Цитата(GeForce)
....вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ?
Компенсирует, но частично!
А вот на участке общего нулевого провода 2-х разнофазных линий, возникают уже совсем другие вещи значительно ухудшающие качество сети обоих участков!
По этой причине и выполняются линии от источника либо симметричными (3-фазными), либо полной парой проводников в каждой линии.
Цитата(GeForce)
на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности,.... линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5
А в случае таких потребителей и тем более иметь общий ноль на несимметричной линии просто недопустимо!
Получите в линиях всё, что угодно и в любой непредсказуемый момент, даже если сечение нулевого проводника увеличите в 10 раз. Взаимовлияния будут конечно меньше, но всё же....

PS: На сопротивлении общего участка нулевого провода (Вы кстати не указали его протяжённость по сравнению с фазными) создаются все условия для взамного влияния этих двух линий, а с Вашими указанными нагрузками (да ещё похоже и величина нагрузок отличается) только совершенно глупый человек мог подуматься так реализовыать....
GeForce
Цитата(haramamburu @ 12.4.2014, 12:09) *
GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и нефиг далее филосовствовать..

Когдато у нас на всех улицах так и было, потом в одну прекрасную ночь на однйо улице сперли провода (голая ВЛ).
После чего на неё в качестве времянки повесили одинарные провода (фаза и ноль), но как известно нет ничего более постоянного чем временное icon_smile.gif
Впоследствии для выравнивания симметрии напряжений на трансе, который малой мощности и со схемой обмоток звезда-звезда, решили сделать по 1 фазе на улицу которых у нас как раз 3. Даже с 3х фазной линией выровнять симметрию было практически невозможно ибо неугадаеш кто где, когда и что включает.

Цитата(uvk2 @ 12.4.2014, 16:40) *
И это не только ЭВМ и ЭПРА, но и всевозможные тиристорные преобразователи, регуляторы, сварки... Может у них в деревне предприятия какие нибудь фунциклируют.

Цитата(FRAER @ 12.4.2014, 18:25) *
Ну да, с одной фазой на улицу

На одной из вышеназванных улиц с однофазной ВЛ и общим нелувым продоом есть автомастерская где запросто могут с утра до познего вечера варить метал несколькими инверторами одновременно... Другие жители также не брезгуют сварочными работами.

Цитата(Rezo @ 13.4.2014, 13:12) *
А вот на участке общего нулевого провода 2-х разнофазных линий, возникают уже совсем другие вещи значительно ухудшающие качество сети обоих участков!
По этой причине и выполняются линии от источника либо симметричными (3-фазными), либо полной парой проводников в каждой линии. А в случае таких потребителей и тем более иметь общий ноль на несимметричной линии просто недопустимо!
Получите в линиях всё, что угодно и в любой непредсказуемый момент, даже если сечение нулевого проводника увеличите в 10 раз. Взаимовлияния будут конечно меньше, но всё же....

PS: На сопротивлении общего участка нулевого провода (Вы кстати не указали его протяжённость по сравнению с фазными) создаются все условия для взамного влияния этих двух линий, а с Вашими указанными нагрузками (да ещё похоже и величина нагрузок отличается) только совершенно глупый человек мог подуматься так реализовыать....

Протяженность общего нулевого провода от точки соединения до ТП - около 60 метров, другие линии до этой точки динной 240 и 300 метров. На ТП два нулевых кабеля на изоляторах соеденены проводом после чего отдельными 2мя продами идут в РУ и оттуда 1 проводом еще с нейтралью транса.
Делалось это всё до того как на меня легла ответственность, поэтому я так понял вы рекомендуете сделать отдельный нулевой кабель для каждой улицы?
То что на изоляторах ТП нули всех фаз связаны проводом невредит?
zendo057
Фазы сдвинуты между собой на 120 электрических градусов и когда в фазе А ток макс. в фазе Б он (ток) незначительный,кроме того нулевой провод еще и заземлен,поэтому нет смысла увеличивать сечение нуля.
Гость_Александр_*
Здравствуйте! В Вашей сети присутствует достаточное количество гармонических искажений (сварочные аппараты, импульсные блоки питания, инверторы). Смею предположить, что увеличение нулевого проводника в два раза даст немного худший эффект чем раздельные однофазные линии до силового тр-ра. Но самая главная проблема останется - изменение формы синусоиды промышленными помехами. Без анализа сети с осцилографом и применения фильтров проблему не решить. Помехи от источников электрической дуги сложно устраняются. Полезно почитать http://www.pro-schneider.ru/content/files/140.pdf
Гость_Александр_*
Еще для теоретиков, которые не рассматривают случай нелинейной нагрузки сети. http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml
В статье присутствуют осцилограммы для трёхфазной нагрузки как линейной так и нелинейной(импульсные БП). Посмотрите внимательно и увидите разницу. Сечение нуля для современной 3ф сети надо расчитывать даже тщательней чем сечение фазных проводников.
savelij®
Цитата(Гость_Александр_* @ 21.4.2014, 7:50) *
Полезно почитать........

В каком именно месте "полезно почитать" про токи в нуле?
Хоть намекните, коль ссылку привели.
uvk2
Цитата
Сечение нуля для современной 3ф сети надо расчитывать даже тщательней чем сечение фазных проводников.
У автора то однофазная сеть...
Гость_Александр_*
В начале темы было:"От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников"
По улицам сеть однофазная, в месте пересечения 2-х фазная. Опять же далее узнаем, что есть третья улица , "посаженная" на третью фазу. И, странно, но на ТП силовой тр-р трехфазный!!!
По ссылкам 1. http://www.pro-schneider.ru/content/files/140.pdf про нагрев проводников п.2.2, про форму тока в выпрямителях п.4.1 (рис.5, рис.6) про нулевой проводник в сетях освещения с газоразрядными лампами п.4.2, про спектр дуговой нагрузки п.4.3. Если можете анализировать, то ссылка полезная, если только читать .... Попробуйте составить векторную диаграмму токов и напряжений для одофазных импульсных устройств, включенных в две фазы из трех.
Ссылка 2. http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml - Гармоники в трехфазной электрической сети( рис. 31, рис. 32). В этом пункте на примере "разжована" и показана (без математических выкладок - если читает специалист он имеет представление как это сделать) разница токов при синусоидальной и импульсной нагрузках. А, главное, видно, что при другом характере нарузки может быть иное, чем мы привыкли, протекание прцессов. Ток в нуле уже не геометрически складывается, а алгебраически! И частота тока в нуле увеличивается! Вспомните физику и электротехнику.

P.S.: -Ты суслика видишь?
-Нет.
-А он есть.
Гость
Вот какой идиот делает по фазе на улицу?!
Это-ж какой ноль в конце улицы будет?
Гость_Александр_*
Вы наверное никогда в распред сетях 0,4кВ городов, поселков, деревень не работали. Там уже до вас все возможное и невозможное сделано остается только исправлять или вообще не трогать. Конечно есть и образцовые сети, но их мало.
Артём К
По норме положено через каждые 200 метров нулевой проводник заземлять, как раз для компенсации потерь, в этом случае N проводник делается сечением меньше фазных.
У меня в СНТ не было заземлений, напряжение между землёй и нулём доходило до 35 вольт
Работник
Цитата
По норме положено через каждые 200 метров нулевой проводник заземлять, как раз для компенсации потерь, в этом случае N проводник делается сечением меньше фазных.

Заземление выпоняется в целях молниезащиты и электробезопасности. В рабочем режиме повторное заземление не оказывает практически влияние на работу. Ток через землю не должен идти согласно нормативов. А если ток идет через повторные заземления - сеть работает в аварийном режиме (перегрузка, обрыв нуля) либо слишком большая длина.